subestaciones electricas en la industria

 
 Todos los Foros
 Otros en electricidad
 subestaciones electricas en la industria
 Versión para impresora  
Autor Tópico Anterior Tópico Tópico siguiente  

tron5
Principiante


21 Comentarios
Mexico
Enviado el - 20/01/2008 :  9:30:14 PM  Mostrar Perfil  Visitar la Página Web de tron5  Responder con Cita Enviar un mensaje privado a tron5

hola a todos

¿que pasos se deben seguir para desenergizar una subestación en la industria?
me hicieron esta pregunta y lo que conteste estuvo mal
estuve buscando en la web pero no encuentro una pagina que explique bien el tema.alguien me puede ayudar.
gracias.



Nuevos foros de Electrónica Unicrom
Regístrate y participa


El nombre
Principiante


4 Comentarios

Incluido el - 21/01/2008 :  09:47:12 AM  Mostrar Perfil  Responder con Cita Enviar un mensaje privado a El nombre
Se supone que hablas de centros de transformación.

Ayudaría que colocaras tu respuesta pero...
Antes de lo primero es parar todo servicio eléctrico y cortar el interrptor general de la industria.
Lo primero es entrar en en centro de transformación, colocarte los guantes, subir en la banqueta y cortar el interruptor automático.

Con el mismo sistema desconectar el seccionador.

Con esto ya tienes el centro sin tensión pero... si vas a trabajar tienes que OBLIGATORIAMENTE" colocar las tierras. Siempre es recomendable esperar un tiempo antes de tocar ya que puede estar algun condensador cargado. hay que dar tiempo a la descarga.

siempre que cortes algo cercionarse de que el corte queda anclado colocando el candado pertinente.
Esto es para España.


Ir Arriba


juan manuel medina t
Principiante


49 Comentarios
Mexico
Incluido el - 28/01/2008 :  2:59:37 PM  Mostrar Perfil  Responder con Cita Enviar un mensaje privado a juan manuel medina t
Hola soy juan manuel lo que preguntas es muy general tratare de ser breve hay varias causa por las que se desenergiza una subestacion en condiciones normales de operacio. Por que en caso de falla es obvio que deben operar tus protecciones y dejar el area fallada fuera de proteccion. por otro lado si es una libranza o desenergizado programado usualmente se hace como 1.sacar toda la carga esto es dejar la subestacion en vacio 2.- Abrir el interruptor del secundario del trnasformador si hay cuchillas en el lado secundario abrir posteriormente. 3.- Abrir el interruptor lado primario y post. cuchillas si existen que debe existir. si se realizaran trabajos hay que aterrizar el lado de la seccion donde el personal debe trabajar. importante estas actividades deben coordinarse con C.F.E. si es necesario u operacion te lo indico brevemente ya que donde yo trabajo existe una subestacion en SF6 A 230KV/13.8 KV Y LAS LIBRANZAS SON MAS DELICADAS. IMPORTANTE QUE REPUESTA DISTE. Y YO TE PUEDO AYUDAR POR EJEMPLO UNA CUCHILLA NORMALMENTE NO DEBE ABRIRSE CON CARGA A MENOS QUE ESTE ESPECIFICADO PERO NO ES COMUN ESTA ACCION. HASTA LUEGO LO QUE TE COMENTA EL JOVEN ANTERIOR A ESTE COMENTARIO ES IMPORTANTE BIEN DICHO.

Editado por - juan manuel medina t on 11 Feb 2008 10:44:39

juan manuel medina taveraIr Arriba


handj
Principiante


2 Comentarios
Dominican Republic
Incluido el - 23/02/2008 :  10:20:12 PM  Mostrar Perfil  Responder con Cita Enviar un mensaje privado a handj
Bueno una explicación rápida porque no me gusta escribir mucho
Paso 1
Buscar el interruptor que alimenta la subestación tu sabes que con cuchillas (seccionadora) o fusibles y tumba la tensión

Paso 2
Fíjate bien si tiene un banco de capasitores si lo tiene. Tiene que esperar que se descargué por unos 5 o 10 minutos o lo pone en corto con un conductor para que se descarguen

Paso 3
Forma una estrella con las líneas del transformador y la lleva a tierra. por algún retorno y ya esta listo para lo que tu quieras hacer con ella…………

(_handj_)

Ir Arriba


Aupa-Bierzo
Moderador


572 Comentarios
Spain
Incluido el - 16/03/2008 :  03:27:19 AM  Mostrar Perfil  Responder con Cita Enviar un mensaje privado a Aupa-Bierzo
Hola a tod@s:
En primer lugar pido perdón por mi larga ausencia.

Con respecto a lo que pregunta tron5, en una subestación tenemos tres dispositivos de aislamiento:

1) El interruptor. Este dispositivo se utiliza siempre para hacer los cortes "en carga", es decir cuando la subestación está en funcionamiento. Deben estar preparados para hacer el corte por encima de la carga máxima que aguanta la subestación, de ahí los diferentes tipos de interruptores que podemos instalar. El interruptor tiene sus elementos de corte sumergidos o metidos dentro de liquidos no combustibles y con alto aislamiento eléctrico(aceites especiales), gases (aire, SF6),... que tienen por misión apagar "la chispa": el arco que se forma en la apertura y cierre del interruptor. Es el elemento sobre el que van todas las protecciones, es decir, en caso de una sobretensión, sobreintensidad, puesta a tierra, etc. el elemento que abre la línea o la barra es el interruptor. Para aislar una subestación la primera maniobra (siempre) es abrir los interruptores.
2) El Seccionador. El seccionador es un elemento de corte y aislamiento (igual que el interruptor) pero que se diferencia de éste en que no se puede maniobrar con carga. Otra diferencia entre los seccionadores y los interruptores es que en los interruptores no es necesario que el corte de los elementos sea visible físicamente, en los seccionadores el corte debe ser visible. Nunca se maniobrará un seccionador si el interruptor está metido, el seccionador se abrirá después de abierto el interruptor y se cerrará antes de cerrar el interruptor.

3) Los seccionadores de puesta tierra, son seccionadores que lo que hacen es conectar la línea o la barra a tierra para descargar las cargas parásitas que pueden quedar en dicha línea o barra. Para "meter" las tierras tenemos que cerciorarnos que el otro extremo de la línea o barra está abierto (también con seccionador e interruptor abiertos para que no se pueda meter tensión en caso de un error que nos cierre el interruptor). Los seccionadores de puesta a tierra se meten, pues, después de abrir los seccionadores de línea o barra y se quitan antes de cerrar estos últimos.

Espero haber ayudado

Un saludo en la distancia