voltaje nuetro a tierra

 
 Todos los Foros
 UPS - Sistemas de Fuerza Ininterrumpible
 voltaje nuetro a tierra
 Versión para impresora  
Autor Tópico Anterior Tópico Tópico siguiente  

cerox
Principiante


19 Comentarios
Ecuador
Enviado el - 21/12/2007 :  02:35:20 AM  Mostrar Perfil  Responder con Cita Enviar un mensaje privado a cerox

Buenos dias amigos como estan todos....
Bueno queria que se amplie el tema del voltaje neutro a tierra que repercusiones tiene si es alto.. como puede afectar a los equipos... ademas tambien la corriente por tierra en nque afecta por ejemplo si un ups monofasico tiene Ifase=10 A, Ineutro=5 A, Ignd= 5 A logico que hay problemas puede neutro tierra en circuitos estar invertidos pero que puede producir en que casos es perjudicial este problema electrico.. si podriamos ampliar el tema ya que es vital para todos los tecnicos de ups saber de fondo estos problemas basicos ya que me quedo corto de conocimientos sobre estos temas... eh buscado en internet pero no encuentro algo que convenza...
Me gustaria conocer sus opiniones tamnbien que compartan sus conocimientos muchas gracias


Nuevos foros de Electrónica Unicrom
Regístrate y participa


mikeestrada
Moderador



2107 Comentarios
Mexico
Incluido el - 21/12/2007 :  11:54:02 AM  Mostrar Perfil  Visitar la Página Web de:mikeestrada  Enviar mikeestrada un mensaje por Yahoo!  Enviar mikeestrada un mensaje instantáneo  Responder con Cita Enviar un mensaje privado a mikeestrada
Es buena idea CEROX, hay mucho desconocimiento al respecto y hay muchos asegunes que están equivocados.
Trataré de exponer lo que yo se y pues los demás que complementen ó que si estoy equivocado lo digan.

En realidad el hecho de que el voltaje Neutro-Tierra sea alto no es perjudicial siempre y cuando no sea tan alto.
Se recomienda en equipos de cómputo que el voltaje sea menor a 2 volts, pero esa recomendacion yo creo que es mas asegurarse de que la union Neutro-Tierra sea efectiva, me explico:
Todo voltaje que llega a un edificio ó casa, llega desde un transformador.
Por norma, el Neutro del Transformador debe referenciarse (conectarse) a Tierra Fisica.
De la acometida salen tres hilos : Fase, Neutro y Tierra.
Como estám referenciados, el voltaje Neutro Tierra en la acometida es cercano a cero.
Pero ya en la carga que puede estar a 1m, 5 mts, 100 mts, el voltaje Neutro Tierra será mas alto.
Porque?
Porque ese voltaje es resultado de la caida de voltaje en el cable de Neutro debido a la corriente circulante por ese conductor. Y si la longitud es mayor, la resistencia del cable es mayor y el voltaje mayor.
Si no hay una referencia del Neutro a Tierra fisica, se generan problemas en los equipos, por ello seguramente alguien determino que el voltaje neutro Tierra sea menor a 2 volts para asegurarse que la referencia a Tierra existe, recordemos que la mayoria de las personas de cómputo (que instalan equipo de computo y telecomunicaciones), no saben de electricidad.

Cómo hacerle si la carga está muy lejos de la acometida y obviamente tendremos varios volts de caida Neutro Tierra??
Se instala un transformador y generamos una referencia más cercana a la carga y de esta manera el voltaje será cercano a cero.

Ir Arriba


alfibe
Principiante


44 Comentarios
USA
Incluido el - 23/12/2007 :  9:28:59 PM  Mostrar Perfil  Responder con Cita Enviar un mensaje privado a alfibe
Abundando un poco al tema sobre esto. Se recomienda siempre antes de instalar un UPS verificar si su fuente de alimentacion tiene la conexion de tierra a neutro y si no pues ahy que hacerla en el UPS para evitar problemas futuros en la carga y en propio UPS ya que ellos regulan y hacen referencia a esos voltajes ya sea para el rectificador u otros componentes. Por eso en el caso que sea posible la mayoria de la entrada a edificios grandes la hacen en delta ya que las fases se encuentran en paralelo y el voltaje siempre sera el mismo si no ahy desbalences entre ellas y asi evitar corrientes armonicas hacia la secundaria del transformador entre otros

Ir Arriba


mikeestrada
Moderador



2107 Comentarios
Mexico
Incluido el - 03/01/2008 :  10:26:43 PM  Mostrar Perfil  Visitar la Página Web de:mikeestrada  Enviar mikeestrada un mensaje por Yahoo!  Enviar mikeestrada un mensaje instantáneo  Responder con Cita Enviar un mensaje privado a mikeestrada
La Tierra fisica tiene varios usos;
Supongamos un refrigerador (o nevera), si el cable de alimentacion tiene una falla a tierra porque el cable de fase se peló y se conectó al chasis del refrigerador, aparecerá en chasis un voltaje de 120 voltios con respecto a tierra, entonces si alguien se acerca al refrigerador y lo toca, se puede electrocutar por el voltaje de 120 volts.
Pero habiendo en el refrigerador el cable de tierra, (que sabemos que va a neutro allá en el transformador), el voltaje realmente va a provocar un corto circuito a Neutro, porque la resistencia del cable de Tierra es muy baja y la corriente va a incrementarse rápidamente a un valor de por ejemplo mas de 60 amperes, si la pastilla o fusible que alimenta el refrigerador esta dimensionada correctamente (unos 15 amperes), se disparará inmediatamente evitando que alguien se electrocute.
Como verán aqui no importa si la tierra fisica es efectiva o nó, lo importante es que la union Neutro-Tierra se haya hecho en el transformador.
Hay mucha gente que dice o piensa que una tierra fisica debe estar aislada del Neutro, si fuera así, van a haber algunos ohms de impedancia en el cable de tierra hasta llegar al neutro del transformador y eso limita la corriente de cortocircuito y pudiera en nuestr caso ser de 10 amperes por ejemplo y el dispositivo de proteccion no se dispara y la persona se electrocuta.
Para que se entierra la varilla de la tierra entonces???
por ejemplo:
Si hay una descarga atmosferica (rayo) esa descarga es con respecto a Tierra, al caer un rayo en lineas de energia, los dispositivos de proteccion por sobrevoltaje (MOV, TVSS, etc) mandan la corriente rapidamente a tierra y de esta manera evitan un daño al aparato que protegen, si el rayo cae a un pararayos, la corriente no se va al Neutro del transformador, sinop que se va a tierra a traves del camino que le hiicmos con la varilla enterrada, entre más efectiva la tierra, mejor.
Cabe aclarar que descargas atmosféricas pueden aparecer hasta en dias soleados, asi es que mejor es que la tierra fisica sea efectiva,
Por lo tanto, para tener un buen aterrizamiento, debemos tener un buen sistema de tierra fisica con baja impedancia, (por norma menor a 20 ohms), ya que eso protege a los equipos en el caso de descargas atmosféricas, ayuda a que los dispositivos de protección funcionen adecuadamente (MOV, protectores de picos, reguladores de voltaje, UPS), la tierra fisica es muy importante además como referencia.
Porque es importante la tierra como referencia???
Porque imaginemonos que no aterrizamos ningun transformador, y tenemos un Centro de Cómputo con computadoras, HUB's, Conmutador, etc etc
a un Servidor le llegará su alimentacion de un transformador, y le llegará también señales de datos del HUB el que se alimenta de otro transformador, como no estan aterrizados los neutros de ambos transformadores, seguramente hay diferencias de potencial en un transformador y el otro, entonces se puede dañar la Motherboard del Servidor por las diferencias de potencial.
Si todos los transformadores estan referencioados a Tierra, las diferencias de potencial entre fuentes de poder y señales serán muy bajas y todo operará correctamente.
Preguntas??? dudas???

Ir Arriba


Luis Alberto Bautista
Principiante


6 Comentarios

Incluido el - 16/01/2008 :  7:14:33 PM  Mostrar Perfil  Responder con Cita Enviar un mensaje privado a Luis Alberto Bautista
Acotacion a aporte de Mikeestrada.
La referencia de neutro-tierra debe estar en el tablero principal o en el transformador de baja de la red de alimentacion, y no aguas arriba. Es decir no debemos realizar una referencia neutro-tierra en el tablero de breaker de nuestras cargas de computo. Por que suceder una descarga atmosferica en nuestra red y estar esta referencia en nuestro tablero de cargas de computo, la corriente de descarga podria tomar camino aguas arriba por nuestro neutro y averiarnos todo lo que depende de este tablero, por esto la importancia de que la conexion de polo a tierra este lo mas cercana posible al tablero de nuestras cargas. sin estar refernciada en este punto a neutro.

Ir Arriba


alfibe
Principiante


44 Comentarios
USA
Incluido el - 20/01/2008 :  10:29:56 AM  Mostrar Perfil  Responder con Cita Enviar un mensaje privado a alfibe
Es como mencione en mi pasado comentario, la mayoria de los UPS de alta capacidad ya sean 15-20 KVA en adelante el fabricante te pide verificar que la fuente de suministro de potencia al UPS tenga la conexion entre GND-N y aún así en algunos casos los UPS tienen su conexíion interna entre las barras de GND-N. Debemos recordar que el Neutral existe debido a que en la realidad se nos hace dificil mantener un sistema trifásico balanceado de ser así el neutro no fuera necesario y el GND se convertiria en un artefacto meramente para seguridad.