Conexion de enchufe trifasico

 
 Todos los Foros
 Motores
 Conexion de enchufe trifasico
 Versión para impresora  
Autor Tópico Anterior Tópico Tópico siguiente  

antolino
Principiante


4 Comentarios

Enviado el - 01/01/2007 :  6:01:10 PM  Mostrar Perfil  Responder con Cita Enviar un mensaje privado a antolino

Hola, tengo un molino q funciona con un motor estrella-delta,lo tengo sin clavija de enchufe,
voy a montar la base de enchufe pero no se q cables conectar si ponerle las 3 fases en cada borna o 2 fases y un neutro.

No se muy bien como funciona los motores estrella delta pero al funcionar con 220 y 380v no se muy bien como comectarlo, haber si alguien me puede echar una mano

Edited by - rosarino762 on 04 May 2007 21:10:08


Nuevos foros de Electrónica Unicrom
Regístrate y participa


v30
Miembro regular


164 Comentarios
Spain
Incluido el - 05/01/2007 :  4:18:49 PM  Mostrar Perfil  Responder con Cita Enviar un mensaje privado a v30
Primero fíjate bien en la placa de características del motor, comprueba la tensión que marca para conexión delta, si son 220 V y tienes una red de 380 V ojo, sólamente lo podras conectar en estrella.
Si la conexión delta tiene una tensión igual a la de la red entonces adelante. Conecta tres puentes entre los bornes U-Z, V-X e W-Y y después bien en los bornes U V W o Z X Y las tres fases. Te aconsejo que emplees un relevador de potencia trifásico que sea capaz de soportar la corriente del motor (la corriente está indicada en la placa de características)
Si quieres conectarlo en estrella, puentea los bornes Z X Y y conecta las tres fases a los bornes U V W. Si gira al revés, cambia dos fases de conexión (donde estaba U pon V y viceversa)

Espero que sea de ayuda. Mucho cuidado, la tensión de 380 V es mortal
Saludos!!

Ir Arriba


lolodekai
Principiante


9 Comentarios

Incluido el - 29/09/2007 :  06:03:12 AM  Mostrar Perfil  Responder con Cita Enviar un mensaje privado a lolodekai
Lo primero es conectar los puentes de la placa de conexiones del motor para la tension que le vas ha suministrar, y luego calcula una acometida trifasica con toma de tierra, la sección del cable la puedes calcula a razón de 5 amperes por milimetro cuadrado, la intensidad nominal la tienes en la placa de carcteristica.

Ir Arriba


chino
Miembro experimentado


242 Comentarios
Mexico
Incluido el - 26/10/2007 :  4:53:34 PM  Mostrar Perfil  Responder con Cita Enviar un mensaje privado a chino
espero que aun te sirva este comentario saludos
Nota:
Conexión de motores trifasicos

En la placa del motor se indican las tensiones de funcionamiento. Ejemplo: 220 / 380 V

Si la tensión de la red es de 220 V se conecta el motor en triángulo. Si la tensión de la red es de 380 V se conecta el motor en estrella.

Cada bobina del motor soporta:


En la conexión estrella existe el neutro que es el punto en el que las tres bobinas se cortocircuitan, en cambio en la conexión de triángulo no existe el neutro ya que no existe ningún punto en el que las tres bobinas se cortocircuitan. Este neutro se llama neutro artificial.

sgiIr Arriba


antolino
Principiante


4 Comentarios

Incluido el - 29/11/2007 :  12:40:17 PM  Mostrar Perfil  Responder con Cita Enviar un mensaje privado a antolino
Gracias a todos,tenia un lio con las conexiones de la placa, ya esta mas claro,