Al leer el tópico que puso jace me entró la siguiente duda.
Si suponemos que tengo un UPS conectado a una línea de emergencia (un contacto que está soportado por una planta de emrgencia, que entra en funcionamiento unos 6 segundos después de que se va la luz), es evidente que las baterías jamás se van a descargar.
Sin embargo leyendo información de baterías selladas, los fabricantes recomiendan que las baterías que están es "standby", se descarguen de vez en cuando.
La pregunta es por lo tanto, ¿si las baterías no están teniendo un trabajo muy rudo, es necesario desconectar el UPS de vez en cuando para provocar que las baterías se descarguen? ¿esa práctica ayuda a prolongar la vida de las mismas?


No contesto mensajes por correo-e, favor de poner todas sus preguntas en el foro.


Nuevos foros de Electrónica Unicrom
Regístrate y participa


mikeestrada
Moderador



2107 Comentarios
Mexico
Incluido el - 25/04/2005 :  11:39:35 AM  Mostrar Perfil  Visitar la Página Web de:mikeestrada  Enviar mikeestrada un mensaje por Yahoo!  Enviar mikeestrada un mensaje instantáneo  Responder con Cita Enviar un mensaje privado a mikeestrada
En efecto, es correcto, de preferencia es recomendable hacerles una descarga parcial al menos cada dos o tres meses.

Ir Arriba


mikeestrada
Moderador



2107 Comentarios
Mexico
Incluido el - 25/04/2005 :  11:44:23 AM  Mostrar Perfil  Visitar la Página Web de:mikeestrada  Enviar mikeestrada un mensaje por Yahoo!  Enviar mikeestrada un mensaje instantáneo  Responder con Cita Enviar un mensaje privado a mikeestrada
Mas tarde te abundo un poco sobre el tema...

Ir Arriba


mfpb
Moderador



1129 Comentarios
Dominican Republic
Incluido el - 25/04/2005 :  12:29:07 PM  Mostrar Perfil  Visitar la Página Web de:mfpb  Responder con Cita Enviar un mensaje privado a mfpb
HOLA
EN MI COMPAÑIAS TENEMOS I UPS POWERWARE DE 25KVA, 1 DE 40 KVA,2 MARCA SOLA (ANTIGUOS) DE 5KVA MONOFASICO Y OTRO DE 15KVA. EN CONCLUSION HACEMOS UNA INSPECCION RUTINARIA TODOS LOS LUNES Y CADA 3O DIAS UNA DESCARGA ( O PRUEBA CON LAS BATERIAS )POR 5 MINUTOS.

AHOARA EN MI PAIS ESTAN OCURRIENDO MUCHO APAGONES (BLACKOUT).


MFPBIr Arriba


mikeestrada
Moderador



2107 Comentarios
Mexico
Incluido el - 25/04/2005 :  3:24:41 PM  Mostrar Perfil  Visitar la Página Web de:mikeestrada  Enviar mikeestrada un mensaje por Yahoo!  Enviar mikeestrada un mensaje instantáneo  Responder con Cita Enviar un mensaje privado a mikeestrada
Si, en efecto cuando la bateria esta constantemente en flotacion y nunca se utiliza mas que unos 5 o 6 segunos, yo he detectado que los voltajes varian un poco de bateria a bateria. Lo mejor es dar una descarga de unos 5 o 10 minutos al menos, eso hace que los voltajes se igualen y ademas la bateria da un poco mas de tiempo en caso de descarga prolongada. Eso es lo que he observado al paso de los años de estar dando servicio a equipos UPS.
Las baterias tipo GEL, antes se les daba un voltaje llamado de "flotación" cuyo proposito era mantener la bateria cargada al 100%, pero despues se observó que en muchas ocasiones la vida de las baterias se cortaba porque al estar constantemente en flotacion, siempre circulaba una poca corriente por las baterias y esta corriente hace que la temperatura suba en las baterias, y como las baterias son muy delicadas con respecto a variaciones de temperatura, eso hacia que las baterias en ocasiones duren de 2 a 3 años al contrario de la vida esperada de 5 años.
Actualmente la mayoris de los fabricantes de UPS de capacidad grande (mayor a 10 KVA) utilizan un metodo de carga de bateria que le llaman carga "inteligente" que consiste en que cuando la bateria esta cargada, apaga el cargador y ya no le da corriente, se sigue monitoreando el voltaje y al bajar de un nivel predeterminado, enciende el cargador nuevamente. De esta manera la bateria no esta constantemente en flotacion y no se calienta, eso hace que la vida de la bateria se alargue hasta 5 o 6 años.
Con este tipo de carga de bateria, no se que suceda en el caso que mencionas de que el UPS tenga una Planta de Emergencia atras, pero de todos modos yo recomendaria hacer una descarga al banco de baterias al menos una vez cada dos o tres meses.
Por cierto mfpb, ¿que sucede si al hacer la descarga las baterias no funcionan? se apagaria la carga, no tiene riesgo tu carga? o haces la prueba sin carga en el UPS??

Ir Arriba


mfpb
Moderador



1129 Comentarios
Dominican Republic
Incluido el - 25/04/2005 :  4:45:35 PM  Mostrar Perfil  Visitar la Página Web de:mfpb  Responder con Cita Enviar un mensaje privado a mfpb
HOLA
SR. MIKE-ESTRADA HASTA AHORA NO HA PASADOS NADA
COMO SABEMOS SI SE APAGA LA CARGA SE PIERDE INFORMACIONES VALIOSAS(EN CUARTO DE MAQUINAS),LOS SERVIDORES ECT..,COMO LA INSPECCION SON SEMALES SE SUPONE QUE LAS BATERIAS NO DEBEN DE TENER POLOS SULFATADOS Y QUE EL INDICADOR DE VOLTAJE INDICA QUE ESTAN DENTRO DEL RANGO. PERO PODEMOS TENER UNA BATERIA CON SU VOLTAJE BIEN EN LOS TERMINALES;PERO AL APLICARLE CARGA ESTE VOLTAJE CAERIA MUCHO.
ANTERIORMENTA LAS BATERIAS DE LOS UPS MARCA SOLA DABAN 7 AÑOS DE GARANTIA.,YA NO TENEMOS DE ESAS.
GRACIAS

MFPBIr Arriba


mfpb
Moderador



1129 Comentarios
Dominican Republic
Incluido el - 25/04/2005 :  4:48:48 PM  Mostrar Perfil  Visitar la Página Web de:mfpb  Responder con Cita Enviar un mensaje privado a mfpb

AH, PREGUNTO SR.MIKE PODEMOS CONSEGUIR ESTOS
CIRCUITOS INTELIGENTES E OIDO HABLAR DE ESTOS.
ME GUSTARIA SABER MAS SOBRE ESTOS
GRACIAS

MFPBIr Arriba


mikeestrada
Moderador



2107 Comentarios
Mexico
Incluido el - 25/04/2005 :  5:27:54 PM  Mostrar Perfil  Visitar la Página Web de:mikeestrada  Enviar mikeestrada un mensaje por Yahoo!  Enviar mikeestrada un mensaje instantáneo  Responder con Cita Enviar un mensaje privado a mikeestrada
El cargador de baterias es simplemente digamos un transformador que rectificando y filtrando obtenemos el voltaje de CD adecuado y se conecta o desconecta con un mosfet por ejemplo, aqui lo importante son los algoritmos de programacion del procesador que controla el encendido y apagado del mosfet para aplicar y quitar la carga de la bateria o baterias. Se mide voltaje total de baterias, temperatura, corriente de carga de baterias, etc. etc. y con eso el procesador decide que hacer cuando, y como.

Ir Arriba


salmazan
Moderador


2754 Comentarios
Mexico
Incluido el - 26/04/2005 :  12:10:10 PM  Mostrar Perfil  Responder con Cita Enviar un mensaje privado a salmazan
Muy interesante mike, de hecho saí lo hago de vez en cuando, sin embargo no sabía que tan seguido había que hacer la prueba.
A un UPS que tenemos para los servidores, le duró la batería cosa de 5 o 6 años haciendo esta tarea rutinaria (2 o tres veces al año).


No contesto mensajes por correo-e, favor de poner todas sus preguntas en el foro.Ir Arriba


mfpb
Moderador



1129 Comentarios
Dominican Republic
Incluido el - 26/04/2005 :  12:23:49 PM  Mostrar Perfil  Visitar la Página Web de:mfpb  Responder con Cita Enviar un mensaje privado a mfpb
HOLA
SR.MIKE
SI ES POSIBLE ME GUSTARIA ALGUN CIRCUITO DE ESTOS CARGADORES

MFPBIr Arriba


mikeestrada
Moderador



2107 Comentarios
Mexico
Incluido el - 26/04/2005 :  1:29:54 PM  Mostrar Perfil  Visitar la Página Web de:mikeestrada  Enviar mikeestrada un mensaje por Yahoo!  Enviar mikeestrada un mensaje instantáneo  Responder con Cita Enviar un mensaje privado a mikeestrada
No tengo circuito de ese tipo de cargadores, te repito, lo mas importante es bajo que condiciones se hace el encendido y apagado del mosfet para cargar la bateria.
Un circuito generalmente incorpora un microprocesador o microcontrolador, asi es que aun teniendo el circuito no lo puedes hacer, necesitas tambien programacion.
Salmazan, si duraron las baterias 5 o 6 años, es excelente lo que quiere decir que las pruebas que hicieron fueron con la frecuencia necesaria.


Ir Arriba


mfpb
Moderador



1129 Comentarios
Dominican Republic
Incluido el - 26/04/2005 :  7:25:37 PM  Mostrar Perfil  Visitar la Página Web de:mfpb  Responder con Cita Enviar un mensaje privado a mfpb
OK SR.MIKE


MFPBIr Arriba


16602663
Principiante


2 Comentarios
Colombia
Incluido el - 05/08/2010 :  1:35:18 PM  Mostrar Perfil  Responder con Cita Enviar un mensaje privado a 16602663
Tengo una Ups que tenia una bateria PANASONIC, LCR12V17BP, no la he podido conseguir, sera que puedo adaptarle dos de moto 12V5AMp, en paralelo, o una de carro