Electrónica Unicrom
Conceptos Componentes Digitales PIC, PLC, Osciladores, Filtros, Máquinas Diagramas Foros
Circuitos Computadoras Referencia Instrumentos Mediciones Telecom Fuentes UPS
Registro Buscar Ayuda Normas y Guía de los Foros
Usuario:
Contraseña:
 All Forums
 Otros en electricidad
 causas de voltaje entre neutro y tierra

Screensize:
UserName:
Password:
Formato: BoldItalicizedUnderlineStrike Insert HyperlinkInsert EmailInsert Image Insert CodeInsert QuoteInsert List Insert Smilie
SupSub Align LeftCenteredAlign RightPre TeletypeMoving TextInsert Horizontal RuleHighlight (Yellow)
RedGreenBlueWhitePurpleYellowVioletBrownBlackPinkOrangeGoldBeigeTealNavyMaroonLimegreen


* HTML is ON
* Forum Code is ON

Insertar un Smilie
Smile [:)] Big Smile [:D] Cool [8D]
Tongue [:P] Evil [):] Wink [;)]
Shocked [:0] Dead [xx(] Question [?]
Más Smilies
Mode:
Check here to include your profile signature.
Check here to be notified by email whenever anyone replies to this topic.
     

Topic Review (Newest First)
GUAROMAN hola cordial saludo, si tienes problemas con variadores de frecuencia, y si todo esta en orden como has verificado, como las corrientes por el neutro y la tierra, y tener el circuito balanceado, el problema esta en los armonicos, asi q lo mas recomendable seria eliminar el 7mo armonico puesto q es el q mas problemas de distorsion presenta.
mikeestrada Complementando a mfpb, como se tienen armónicos "triplen" la corriente del Neutro puede llegar hasta 1.73 veces la corriente de una fase. Por ello, se deberá colocar un cable de Neutro de 2 veces el cobre del usado en la fase, es decir dos hilos de calibre 1/0.
jorge olaves Amigo conecta la tierra y el neutro,despreocupate por eso que no va a suceder nada, asi eliminas los desequilibrios en los voltajes
mfpb hola

Conductores neutros

En condiciones normales, con una carga trifásica lineal equilibrada, las porciones
fundamentales a 50 Hz de las corrientes de cada fase se anulan mutuamente en el conductor
neutro.

En un sistema de cuatro conductores con cargas no lineales, ciertas armónicas impares
denominadas “triplens” (múltiplos impares de los terceros armónicos: 3º, 9º, 15º, etc.) no se anulan entre sí, sino que se suman en el conductor neutro. En sistemas con muchas cargas monofásica no lineales, la corriente del neutro puede llegar a superar el valor de las corrientes de fase. En este caso, el peligro es un excesivo calentamiento, al no existir en el conductor neutro ningún interruptor automático que limite la corriente como ocurre en los conductores de las fases.

Una corriente excesiva en el conductor neutro puede provocar también caídas de tensión
superiores a lo normal entre el conductor neutro y tierra en la toma de corriente a 230 V.

mfpb Hola

Mclaun,como son inyectoras de plástico seguro que son trifásicas,me gustaría que trates que:

1. Equilibres las cargas monofásicas si es posible,debido a que tienes una delta en el secundario,no podrá conectar equipos a 110vac en la fase loca.

2. Debes de verificar si tu neutro no está flotante,flojo, o suelto.

mclaun en algunos lugares existe una corriente en el neutro esto es por las armonicas que se inyectan en cada linea, debido a los equipos que funcionan en el area de matriceria........cono son inyectoras de plactico, rectificadoras, soltadoras electricas, y demas.......cada linea produce armonicos, del 3er 5to, 7mo orden, todas estas corrientes armonicas se suman y hacen que circule una corriente considerable por el neutro....y el desbalance se da por unas cargar capacitivas que inyectan unas maquinas, todo esto genera el desbalance y con las armonicas el problema se torna peor, para solucionar esto y necesito reubicar algunas cargas en las lineas menos cargadas y poner filtros para absorber los armonicos que se generan
mfpb Hola

Ok, ver los mensaje de arriba para los chequeos, tienes yel problema de los desbalance y el de la tierra.Nos avisas.

Gracias

mclaun estoy haciendo muchas mediadas en varios puntos, en algunos lugares ay equipos que inyectan carga capacitiva, ademas de algunos variadores de frecuencia, que inyectan armonicos al sistema, por ay creo que va la falla
mfpb Hola

Hola Sr.Mike,como se siente, gusto en sentirlo.
mikeestrada Es importante que no haya corriente en el conductor de tierra, te recomiando la midas.
Tambien te recomiendo midas los voltajes en la misma salida del transformador y despues en la carga o el centro de carga de donde tomaste las medidas de voltaje que ta comentas.
Seguramenteveras por ahi algo que te indique el problema, me parece el voltaje de la fase 3 muy bajo (100 volts) por eso hay que medirlo directamente a la salida del transformador, si es de 100, podria ser problema del transformador, pero si ahi es 120, tienes una caida de voltaje muy grande en un cable.
mfpb Hola
Para el caso de los 40 voltios entre neutro y tierra si estan unidos en este panel, entonces deberia medirte 0 voltios,porque en ese punto son equipotenciales.Ahora de este panel a otro te mide los 40 voltios debes de ver si todas las lineas estan conectadas.

Y con respecto a las diferencias de voltajes, debes de hacer un listado de carga,medir con un amperimetro o clamp, y verificar cuales son las cargas trifasicas y las monofasicas, luego hacer un balance de carga, intercambiando los breaker o lineas de las cargas monofasicas.

Te esperamos...?

mclaun ya e verificado todo lo que me recomiendas, del trafo salen 5 cables L1 L2 L3 N y tierra, en el tablero principal el neutro se une a la barra de neutrosy la tierra se une a esta barra y ademas se une a masa con el gabinete metalico del tablero principal..........
mfpb Hola

OK, favor de revisar lo antes mensionado, la causa es una las observaciones que estamos recomendando,revisar los mensajes, todos los detalles.

mfpb Cuando tu sales del transformador a tu panel o main breaker debes llevar los 5 conductores,L1,L2,L3,N Y la tierra, en el panel debes hacer un puente entre el neutro y la tierra y tambien aterrizar el panel( con terminal de ojo o un terminal tipo silla de aluminio ).
Pero luego que salgas a otro panel o a la carga debes de llevar sus potenciales, su tierra y su neutro si su carga llega el neutro.

mfpb Hola

No sera que el centro de estrela o el neutro del transformador estan aterrizado al chasis;pero esa tierra ( el cable )va a un punto de conexion de tierra o la malla, esta conectada.

mclaun
del punto estrella del trafo sale el neutro este se une a la malla de tierra, y la tierra del sistema se une a la malla de tierra, esto lo e verificado midiendo continuidad y visualmente rastreando el cable de tierra
mfpb Hola

Favor de ver fisicamente el cable de la tierra rastrearla, esta tierra está desconectada.

mclaun El neutro y la tierra estan aterrados a una malla de tierra, la calidad de esta no la se ni que valor tendra.......el de fin de semana voy a realizar una medicion de esta para ver el valor ohmico de esta..........cualquier csa ya les comento.....
mfpb Hola

Otra cosa se me olvidaba la ampacidad del conductor #1/0 es , por lo que este conductor
#10 es muy pequeño, osea que deberia ser un # 4, para el neutro,aunque tiene cargas disponible en ese transformador.

Favor de darle seguimiento a este conductor de la tierra, a lo mejor esta solamente aterrizada al transformador y no tiene una malla o varilla de tierra.

mfpb Ah,

Se me olvidaba puedes hacer un diagrama o un unifilar de tus circuitos, con los puntos de conexionees de la tierra y los neutros.

mfpb Hola Mclaun
OK, ahora si estamos claro esos conductores maneja esta carga, ahora te recomiendo lo siguiente:

1. Hacer un listado de las carga,si son trifasicas o monofasicas.

2.. En cuales lineas estan conectadas, para ser un balance.

3. Y sigo insistiendo aunque tengas este centro de estrella o neutro aterrizado ala tierra, dar seguimiento a este cable de tierra que no esta conectado.

4. En todo caso podriamos preparar una y estos 40 voltios entre neutro y tierra debe de ser menos a 5 voltios.

5. Si en verdad estuvieras una buena tierra que deberia ser de 0 a 25 ohmios.

EN un circuito por el neutro si esta equilibrado el sistema lo ideal seria 0 Amps.

mclaun EL cable de tierra si es # 10, los cables de la linea L1, L2 y L3 son 1/0.
mclaun Asi es hoy estube conversando con alguien al respecto, y me indicaron que podia estar con una tierra flotante, ya lo verifique y no es asi, esta conectada al neuto del transformador o sea de su centro estrella. ademas si esta rigida y no esta floja, tampoco esta sulfatada.......e realizado un analisis de los armonicos y estan por debajo de lo que dice la regulacion en mi pais estan alrededor del 2% por fase, el factor de potencia esta por los 0.92 y el cable del neutro no es #10, yo me equivoque es 1/0 ademas el transformador es de 200 KVA
mfpb AH.

Mclaun, se me olvidaba, pensé que no volverias a nuestra página,gracias por entrar, debido a que te envié varios mensajes bienbenido
de nuevo.

mfpb Hola a todos

Mclaun hola, favor de verificar esos datos debido a que hablas de un conductor #10 Y la ampacidad son 35 Amps,y según tus datos como dice el Sr. Mike,se quemaría este conductor.

Yo te recomiendo lo siguiente:

1. Decirnos los tipos de cargas y potencias de tus circuitos.

2. Para resolver el problema de los 40 voltios entre neutro y la tierra.Verificar los puntos de conexión como te dije al principio, es posible que fisicamente no tengas tierra en el sistema o estas desconectada.

3. Verificar si tienes un transformador de distribucion y si tu neutro está aterrizado.

mikeestrada Ademas, que corriente tienes en el neutro?? la maxima corriente debiera ser alrededor de 40 amperes, si es mayor, habra mas caida de potencial en el neutro y se puede quemar el cable.
mikeestrada mclau, la tierra va conectada al neutro del transformador??
a mi me parece que no, y esa seria la causa de tanto voltaje neutro-tierra.
Las corrientes que dices son 77 amp, 78 amp y 128 amp??
de ser cierto, tu neutro es de un cable muy delgado, que tipo de cargas tienes??
mclaun Asi parece el sistema esta desequilibrado, eso hace que circule una corriente en el neutro; si el sistema estubiera equiibrado la corriente del neutro seria cero 0V, pero como esta desequilibrado circula esta corriente y por eso existe un voltaje entre neutro y tierra....Ya me equentro equilibrando el circuito, porque tambien medi las corrientes, y son: L1 0,077KA L2 0,078 KA y L3 0,128 KA
mfpb Hola a todos

Le envié varios correos y mensajes Mclaun, para ver si entra a nuestra página.

1. Tenemos un desbaance de carga.
2. La tensión ideal entre tierra y neutro debería de ser máximo 5 voltios.
3. Es posible que la tierra este floja, sulfatada,o desconectada.
4. Verificar en la salida del transformador o panel.



rosarino762 Desequilibro en la distribucion de cargas entre las 3 fases de alimentacion.

Aparte la salida de la sub estacion tambien tiene diferentes cantidad de cliente conectado entre cada fase y neutro. Se trata siempre de que la carga sea lo mas pareja posible, pero existen diferencias.

Fijate que sobre la L3 tenes un problema grande, quizas la carga de muchas luminarias, porque 20V de caida es bastante mas que 2V diferencia entre L1 y L2

Ricber Hola, es posible lo que dice electronicc, en tal caso puede ser que los cables usados para el neutro sean de menor seccion que los necesarios y haya una caida de tension, verifica si la L3 es la que tiene mayor consumo, eso estaria confirmando el tema.
Saludos
electronicc yo creo que es porque por el neutro también circula corriente
mclaun Hola amigos, tengo una inquietud, al terminar de realizar una instalacion electrica, comprobe los voltajes en el sistema, los voltajes son: L1 y N 120V, L2 y N 118V, L3 y N 100 V. voltaje neutro con respecto a tierra 40 V.
El cable dea tierra, es un cable # 10 protegido con su aislante, quisiera saber por que se da esta anomalia, ya he revisado la instalacion y no hay contactos entre fase y tierra.